工控萌新一枚
級別: 正式會員
|
軟件:Works 3 PLC:R系列 軸模塊:RD78G32,RD78G64 問題:?jiǎn)蝹伺服驅動器斷電了,在不動軸的情況下想知道軟件能不能檢測到?有沒有實際的地址或者啥的? [ 此帖被工控萌新一枚在2023-12-18 12:56重新編輯 ] |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
讀取絕對值編碼器? |
|
---|---|---|
|
工控萌新一枚
級別: 正式會員
|
不是的 JET的伺服驅動器(上電位置會清零) |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
開關信號,驅動器上電或者斷電會有一個報警號輸出標志,用這個輸出信號來判斷驅動器是否上電。 樓主留言:能截圖看一嗎?真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
工控萌新一枚
級別: 正式會員
|
我這需要實現一個上電檢測功能,因為剛上電Ｅ?qū)動器沒完全啟動好時,動軸會報警。需要伺服器真正啟動好才能動軸(伺服啟動好位置會清零),如果連續上電,位置本身就是零了,就沒法判斷,就算我軸沒電了,我也無法判斷出來。還有沒有大佬能解答一下 |
---|---|
|
li19930121
級別: 論壇先鋒
|
思路不對,兄弟。每次軸自動運行要先復位,之后才能自動運行。。 |
---|---|
|
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
|
問題復雜化,驅動器有報警信號(常閉),報警或者沒電時。此信號不輸出 |
---|---|
|
蘇州工人
級別: 工控俠客
|
6樓說的對,再加上報警信號組合判斷就可以了,要取常閉信號 還有就是驅動器為什么要斷電?通常只有關機時才斷電的,如果客戶要求急;蚴蔷S修等情況需要斷的,也只需要端動力電,控制電源是不用斷電的,這樣位置都不會丟,重新上電后原點都不用回,回讀下當前位置就可以 |
---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
|
這個如果是線性連接,比如這臺斷電了,后面物理連接的伺服都會斷電,這個可以直接報警監視出來的 |
---|---|
|