軟件:Works 3
PLC:R系列
軸模塊:RD78G32,RD78G64
問題:?jiǎn)蝹伺服驅動器斷電了,在不動軸的情況下想知道軟件能不能檢測到?有沒有實際的地址或者啥的?
[ 此帖被工控萌新一枚在2023-12-18 12:56重新編輯 ]
工控萌新一枚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 72 點
下載積分: 145 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2024-07-01
查看工控萌新一枚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 14:13
不是的
JET的伺服驅動器(上電位置會清零)
工控萌新一枚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 72 點
下載積分: 145 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2024-07-01
查看工控萌新一枚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-18 14:33
我這需要實現一個上電檢測功能,因?yàn)閯偵想,伺服?qū)動器沒完全啟動好時,動軸會報警。需要伺服器真正啟動好才能動軸(伺服啟動好位置會清零),如果連續上電,位置本身就是零了,就沒法判斷,就算我軸沒電了,我也無法判斷出來。還有沒有大佬能解答一下