一臺設備用三菱FX3U-485ADP-MB與8個電流表通信,當用6個表是,一切都正常;
當用7個表時,第7個表或者第2個表通信偶爾卡頓停3秒左右,又繼續通信;
當用8個表時,第7或者第8個表經?ㄗ,過3、4秒又繼續通信。
換了485ADP-MB也是一樣。
表的位置換過,從新設定站號,也還是一樣。通信用9600波特率,用N.8.1模式。
請問一下,有沒有人知道這是什么原因?我應該怎么處理呢?
我是菜鳥。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1162 點
下載積分: 2822 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-06
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 07:25
這種情況下,加個終端電阻試試。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8784 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-21 07:33
加一個4路RS485中繼,每路接2個表可以解決問題;我做過接24個變頻器,就是這樣接的,每路不要超過6個;
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
中華臺北
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 99 點
下載積分: 9334 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-10-25
查看中華臺北的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-11-22 11:12
把波特率搞到19200看看
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-08
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-11-23 16:58
復議2樓,我是加的RS485 1轉8分路器,帶8個變頻器,100ms輪詢1次,不過波特率是19.2K,一點問題都沒有