一臺設備用三菱FX3U-485ADP-MB與8個電流表通信,當用6個表是,一切都正常;
當用7個表時,第7個表或者第2個表通信偶爾卡頓停3秒左右,又繼續通信;
當用8個表時,第7或者第8個表經?ㄗ。^3、4秒又繼續通信。
換了485ADP-MB也是一樣。
表的位置換過,從新設定站號,也還是一樣。通信用9600波特率,用N.8.1模式。
請問一下,有沒有人知道這是什么原因?我應該怎么處理呢?
我是菜鳥。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1162 點
下載積分: 2822 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-06
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 07:25
這種情況下,加個終端電阻試試。