E5CC我手上的手冊有點老,無程序通訊中沒包含F(xiàn)X5,但有三菱Q FX3 R系列。
當時我用MODBUS-RTU走485做的:
E5CC設置參數:
協議選擇 MODBUS
通信單位編號 分別 1 2 3
通信波特率 38400
通信數據位 8
通信終止位 1
通信奇偶檢驗 偶
地址:
H03讀 PV - H2000 當前溫度
H10寫 SP - H2103 設定溫度
程序如圖: