三菱FX5U與歐姆龍溫控器E5CC-RX2ASM-802最簡單的通訊方式是什么,怎么設置,怎么寫程序?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16765 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-20 12:45
E5CC我手上的手冊有點老,無程序通訊中沒包含F(xiàn)X5,但有三菱Q  FX3  R系列。
當時我用MODBUS-RTU走485做的:

E5CC設置參數:
協議選擇   MODBUS
通信單位編號  分別 1  2  3
通信波特率 38400
通信數據位 8
通信終止位 1
通信奇偶檢驗 偶
地址:
H03讀 PV - H2000 當前溫度
H10寫 SP - H2103 設定溫度

程序如圖: