• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-12 15:10
圖片:
圖片:
圖片:
這幾天公司要做幾臺星三角啟動柜,關于熱繼放那里,幾個大師傅爭論不休,我把三種電路發出來,歡迎大家發表一下建議
hrc2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 121 點
下載積分: 22926 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-04-06
最后登錄: 2024-11-14
查看hrc2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 15:12
第一個圖紙對的
walxyfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 654 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-12
查看walxyfsk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-12 15:21
第一種,熱繼電器的整定電流最大,相應的熱繼的體積對比另外兩種最大,當然價格也是最貴的,通常我用第2種。第三種個人認為是否有安全隱患,三角形轉換由于某種原因沒有切換過來,一直星型運行假如負載過大,如果沒其他的輔助保護是否會燒壞電機?個人看法,歡迎指正。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人!
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-08-12 15:32
    引用
    引用第2樓walxyfsk于2023-08-12 15:21發表的  :
    第一種,熱繼電器的整定電流最大,相應的熱繼的體積對比另外兩種最大,當然價格也是最貴的,通常我用第2種。第三種個人認為是否有安全隱患,三角形轉換由于某種原因沒有切換過來,一直星型運行假如負載過大,如果沒其他的輔助保護是否會燒壞電機?個人看法,歡迎指正。

    有個老師傅說如果啟動負載重,啟動時間長,讓選第3個合理些
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2437 個
    工控威望: 3025 點
    下載積分: 10387 分
    在線時間: 649(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-11-14
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-08-12 16:04
    必須是圖1對呀
    相信自我!
    walxyfsk
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 654 分
    在線時間: 301(小時)
    注冊時間: 2014-04-07
    最后登錄: 2024-11-12
    查看walxyfsk的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-08-12 16:10
    引用
    引用第3樓qinchenglim于2023-08-12 15:32發表的  :

    有個老師傅說如果啟動負載重,啟動時間長,讓選第3個合理些

    第三種圖紙,三角形轉換成功后,熱繼才接入。如果負載過大,把三角形轉換時間加長,能達到老師傅說的效果。但是你作為設計人員也要考慮到設備的安全,1.假如你把三角形轉換時間
    加長,電機負載超過電機額定扭矩,就會造成堵轉,堵轉電流超過一定時間,電機直接燒毀。所以建議你設計不要采用第三種,有安全隱患。老師傅說的負載過大,加長啟動延時,歸根結底是設計人員的問題,在畫圖時就應該考慮負載是什么類型,是采用輕載啟動還是重在啟動。根據不同類型來選擇,星三角,變頻,軟啟。個人的一點看法。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人!
    ajunn
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 1659 分
    在線時間: 1028(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-11-08
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-08-12 16:45
    比較流行的接法是熱繼放在電機符號下方,不使用接線端子,接觸器和熱繼出線側各3根電機過來的引線,整定電流為電機額定×1.1/√3
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人!
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-08-12 17:13
    引用
    引用第6樓ajunn于2023-08-12 16:45發表的  :
    比較流行的接法是熱繼放在電機符號下方,不使用接線端子,接觸器和熱繼出線側各3根電機過來的引線,整定電流為電機額定×1.1/√3

    方便上傳一個電路圖嗎?
    liuliangdt
    liuliangdt
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 447 個
    工控威望: 681 點
    下載積分: 66146 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2010-09-05
    最后登錄: 2024-10-29
    查看liuliangdt的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-08-12 17:21
    感覺是用 PCSCHEMATIC 軟件畫圖···
    ajunn
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 1659 分
    在線時間: 1028(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-11-08
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-08-12 17:34
    引用
    引用第7樓qinchenglim于2023-08-12 17:13發表的  :

    方便上傳一個電路圖嗎?

    圖2熱繼與電機位置互換,其他不變
    西歐工控
    多試一次,就會成功
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 613 個
    工控威望: 3322 點
    下載積分: 70116 分
    在線時間: 281(小時)
    注冊時間: 2010-09-21
    最后登錄: 2024-11-14
    查看西歐工控的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-08-12 17:36
    引用
    引用第8樓liuliangdt于2023-08-12 17:21發表的  :
    感覺是用 PCSCHEMATIC 軟件畫圖···

    這個軟件用過,EPLAN,也用過,最后還是AutoCAD Electrical小而美,EPLAN,太龐大,小項目不必要,而而且不喜歡他的電線交叉方式。PCSCHEMATIC太小眾。只用過兩個項目
    西歐工控
    多試一次,就會成功
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 613 個
    工控威望: 3322 點
    下載積分: 70116 分
    在線時間: 281(小時)
    注冊時間: 2010-09-21
    最后登錄: 2024-11-14
    查看西歐工控的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-08-12 17:40

    還是喜歡這種方式,可能是不會用
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go