引用
引用第3樓qinchenglim于2023-08-12 15:32發表的 :
有個老師傅說如果啟動負載重,啟動時間長,讓選第3個合理些
第三種圖紙,三角形轉換成功后,熱繼才接入。如果負載過大,把三角形轉換時間加長,能達到老師傅說的效果。但是你作為設計人員也要考慮到設備的安全,1.假如你把三角形轉換時間
加長,電機負載超過電機額定扭矩,就會造成堵轉,堵轉電流超過一定時間,電機直接燒毀。所以建議你設計不要采用第三種,有安全隱患。老師傅說的負載過大,加長啟動延時,歸根結底是設計人員的問題,在畫圖時就應該考慮負載是什么類型,是采用輕載啟動還是重在啟動。根據不同類型來選擇,星三角,變頻,軟啟。個人的一點看法。