兩個FX3U,模塊ENET ADP,觸摸屏GS,腳本如圖,感覺延時太久了,各位有沒有什么辦法解決。。配置是別人選的,沒辦法
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 346 點
下載積分: 2762 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2024-12-26
查看zsfjn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-11 09:25
換一下地址,D0=D20,D2=D22............
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10444 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-11 10:38
通過人機界面傳輸數據,一定有延遲的,若這延遲你接受不了,就不要用這種方式;你現在傳4個D,肯定會更慢,只傳1個D會快一點。另外,你配置有模塊ENET ADP,可參考家園例子,通過模塊ENET ADP互聯,會更快!
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 2164 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-28
查看工控小c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-11 13:10
手冊上看了兩個enet adp之間不能通訊才通過觸摸屏交換的,在論壇里也沒看到
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-11 13:28
不要寫腳本,用軟元件數據傳送看看可不可以。

矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1313 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-28
查看矽能工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-12-11 15:24
是的,通過觸摸屏來交換數據的確存在數據延遲問題,而且很嚴重,后來我們是另加一個通訊擴展讓PLC間直接數據交互。
樓主留言:
請問一下我主站用485ADP,從站用485BD可以并聯鏈接嗎
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-12-28
查看yiyang1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-12-11 16:39
不要一直傳送,要有變化在傳 哈
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-12-12 08:38
加兩個485BD模塊,1:1快啊,485BD模塊又便宜
樓主留言:
請問一下我主站用485ADP,從站用485BD可以并聯鏈接嗎
zuyi.xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 130 點
下載積分: 896 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-08-12
最后登錄: 2024-11-26
查看zuyi.xu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-12-12 20:00
ENET-L可以使用固定緩存通訊,兩個ADP應該是不能通訊
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10444 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-12-13 18:11
不對呀!你有ENET ADP,一定是裝在PLC左則,通過485BD安裝的,那么,你完全可以用2個485BD做N:N網絡兩PLC互聯,速度快很多的。
樓主留言:
通過CNV-BD擴展的ENET ADP,已經準備加485模塊了,感謝回復。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園