工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 2164 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-28
查看工控小c的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-10 23:15
圖片:
兩個FX3U,模塊ENET ADP,觸摸屏GS,腳本如圖,感覺延時太久了,各位有沒有什么辦法解決。。配置是別人選的,沒辦法
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-11 10:38
通過人機界面傳輸數據,一定有延遲的,若這延遲你接受不了,就不要用這種方式;你現在傳4個D,肯定會更慢,只傳1個D會快一點。另外,你配置有模塊ENET ADP,可參考家園例子,通過模塊ENET ADP互聯,會更快!
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-13 18:11
不對呀!你有ENET ADP,一定是裝在PLC左則,通過485BD安裝的,那么,你完全可以用2個485BD做N:N網絡兩PLC互聯,速度快很多的。
樓主留言:
通過CNV-BD擴展的ENET ADP,已經準備加485模塊了,感謝回復。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園