圖片: 大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程. 那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機? 我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。 事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。 因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。 這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。 到底接星型,是否會燒壞風機? [ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
mtc04245
級別: 家園常客
|
樓主可能不經常使用3.7KW以上的電機。 電機欠壓導致過電流,長時間運行會嚴重發熱直至燒毀線圈。 |
---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
|
唔..這問題我們有討論過,但是多數人表示,有變頻器供電,變頻器有過電流保護。如果是過電流首先應該是變頻報錯。 |
|
---|---|---|
|
王師傅
能順利干到退休就是勝利
級別: 家園?
|
超過4KW的電機一般用三角接法,如果長時間接在星型上肯定會燒電機。我之前接過一個9kW的潛水泵,國外的電機,也有類似的接線圖,但實際上長時間運行在星型的接法上電機嚴重發熱,幸虧是潛水泵,沒有燒。將接線改成三角就正常了。后來分析,應該是功率恒定出力,如果降低了每相電壓,電流必然會上升。至于為啥變頻器過流沒報警,要看看變頻的設置參數是否合理。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ajunn
級別: 家園常客
|
降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變; 降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一; 綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。 三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。 若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。 |
---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
|
也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。 三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。 |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
|
變頻器不是按功率選購,然后默認設置就可以了嗎? 最多就設置一下端子啟停。其它很少設置呀。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
星接是角接的1/3功率~~~~~~···. 星接繞組應該加220V電壓 |
|
---|---|---|
|
ajunn
級別: 家園常客
|
降低了電壓,電流升高是對的,但你變頻器的是角接的保護電流吧?即為Y接不過載時的3倍了 |
---|---|
|
周影1234
級別: 探索解密
|
降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊,電機啟動時電流與定子電壓成正比,所以接成星型能降低啟動電流 !啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大,這時若還是星型接法因電壓是220v,運行電流肯定比角型大的多,長期運行肯定會燒電機! |
---|---|
|