gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2951 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2024-11-07
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2023-02-18 11:42
壓降工降,電流也會降
兩種接法的啟動電流都是額定的4~7倍,Y型接法的啟動電流比角型的啟動電流要小,不存在提升啟動電流的說法

引用
引用第28樓浪子海風于2022-11-01 09:23發表的  :




如你上述所說,就是直接改變了電機功率了。
.......
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2023-02-18 21:39
好多自動化專業人員把電機原理理解簡單化了,電壓升高,電流也升高,電壓降低,電流也應該降低,其實不然,電機的電流電壓不是線形關系,不只是受負載影響,啟動過程與運行過程與停止過程的電壓電流關系也各不相同。電機燒毀是電機電流大持續發熱而熱量不能及時散去,也有可能是電機絕緣受瞬時高電壓擊穿而燒毀。
吉圓電氣 QQ751673698
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1756 個
工控威望: 1916 點
下載積分: 6952 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-08
查看goldage的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2023-02-18 22:06
星還是角,要看供電電壓
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2023-02-18 23:06
電工知識不扎實,電機星三角接法和星三角啟動是兩回事
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
木系掌門
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 176 點
下載積分: 106 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2024-04-03
最后登錄: 2024-10-17
查看木系掌門的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2024-05-09 08:27
星三角起動不是在沒有變頻器的情況用的嗎?都有變頻器還需要星三角起動嗎?