現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 758 個
    工控威望: 3146 點
    下載積分: 13454 分
    在線時間: 1115(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2024-12-25
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-03 22:17
    模擬量好啊,通訊畢竟要花費時間,還得寫通訊程序。 壓力傳感器啊太多了,多貴的都有,好的就霍尼或者羅斯蒙特,便宜點的國產一大堆,具體看你使用在什么工況環境下。
    蘇州工人
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 252 個
    工控威望: 2175 點
    下載積分: 13220 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2021-07-23
    最后登錄: 2024-12-24
    查看蘇州工人的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-03-04 10:17
    用壓力表負壓型的不行嗎?
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2847 個
    工控威望: 3619 點
    下載積分: 3521 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-25
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-03-04 11:52
    化工行業多用霍尼或者羅斯蒙特,
    一般行業用丹佛司,
    AD模塊加壓力傳感器。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 771 個
    工控威望: 1149 點
    下載積分: 401 分
    在線時間: 605(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-12-25
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-03-04 13:45
    盡量用通信,模擬量要校準,要做物理量和采集值變換,要考慮干擾,而且不具有可擴展性(一般PLC一路模擬量就要對應一路模擬量輸入),通信可以一個接口掛多個傳感器

    通信就簡單多了,數字量的系統,要么不通要么通上了數據讀回來就能用

    順便你這種需求直接上壓力開關不香么?
    青年加油
    好好學習,努力掙錢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 1057 點
    下載積分: 10095 分
    在線時間: 152(小時)
    注冊時間: 2019-06-08
    最后登錄: 2024-12-21
    查看青年加油的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-03-04 16:25
    就是沒做過,不知道用模擬量還是通訊,哪個方便,或者說哪個編程省事
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-03-04 22:35
    只圖省事,完全不考慮抗干擾、后期的維護維修問題。這么說吧,采用現場總線技術早已被證實是大趨勢,數字技術抗干擾能力優于模擬技術,用通訊(現場總線)技術有利于降低硬件線路復雜程度,有利于降低線路故障。當然,硬件線路變得簡單了,軟件必然變得復雜。順便說說,你那個頭像很有喜慶感
    郁哥哥
    QQ:4192190
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 915 點
    下載積分: 1787 分
    在線時間: 150(小時)
    注冊時間: 2021-04-22
    最后登錄: 2024-12-25
    查看郁哥哥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-03-08 08:26
    AD DA
    郁哥哥
    mr_liu
    學海無涯,劃水度日
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 372 個
    工控威望: 1034 點
    下載積分: 576 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2021-04-13
    最后登錄: 2024-07-11
    查看mr_liu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-03-08 08:37
    做空真空泵的測試機,直接4-20MA模擬量就OK了。傳感器可以用上儀,天康什么的都行,至于羅斯蒙特什么的大品牌,不差錢可以用。。。
    菜鳥學工控_1
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 388 個
    工控威望: 2302 點
    下載積分: 2852 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2017-08-29
    最后登錄: 2024-12-23
    查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-03-08 13:09
    附議1樓,模擬量相對簡單一點
    工控菜鳥
    菜鳥一只
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 954 個
    工控威望: 1131 點
    下載積分: 13865 分
    在線時間: 295(小時)
    注冊時間: 2017-04-12
    最后登錄: 2024-12-18
    查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-03-08 13:43
    像這種檢測壓力值我們就用亞德客和松下的壓力表,設定好然后輸出開關信號,如果你要讀出壓力值那就得通訊或者模擬量了
    zouyunhuang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 550 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2021-09-18
    最后登錄: 2024-10-18
    查看zouyunhuang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-03-11 13:52
    模擬量模塊,我這邊公司經常用,只要變送器選擇好一點,數值還是很穩定的。三菱L+LAD4+變送器;選擇次數平均,加時長,可以達到比較穩定的值
    • «