現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    工控菜鳥
    菜鳥一只
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 954 個
    工控威望: 1131 點
    下載積分: 13865 分
    在線時間: 295(小時)
    注冊時間: 2017-04-12
    最后登錄: 2025-01-11
    查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-08 13:43
    像這種檢測壓力值我們就用亞德客和松下的壓力表,設定好然后輸出開關信號,如果你要讀出壓力值那就得通訊或者模擬量了