樓主  發表于: 2022-01-11 18:30
各位工控師傅們,小弟在用匯川H3UPLC遇到的難題客服解決不了,特地來此請教。
就是用到DRVI這種定位指令的時候,發現在頻率設置成很低的時候,比如10HZ,PLC的輸出頻率依然很快。
監控時發現10和100 200的時候差不多,因為有個工序需要私服運作很慢,最好能控制到10HZ以內。
希望得到大神們的指點。
xgqgkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1889 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-11-22
最后登錄: 2024-11-01
查看xgqgkrjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-11 18:39
加個減速箱吧,低頻的確不好控制的
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-11 18:47
我用三菱的把基地頻率設成10也不行,減速機會有間隙,加工產品時精度會有誤差
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-05
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-01-11 19:16
最低頻率要設置過的  默認是 800hz
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-01-11 19:19
基地頻率設置成10也不行。
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-01-11 22:48
電子齒輪比呢,10HZ,定時歇0.1秒給它來一個脈沖唄
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-05
查看yerong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-01-12 06:31
把伺服設置成10000個脈沖轉一圈試試?? 真不行設置為100000  
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-01-13 19:30
問題已解決,原來有個標志位沒有置位,說明書里沒看到。謝謝各位老師。