馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-11 18:30
各位工控師傅們,小弟在用匯川H3UPLC遇到的難題客服解決不了,特地來此請教。
就是用到DRVI這種定位指令的時候,發現在頻率設置成很低的時候,比如10HZ,PLC的輸出頻率依然很快。
監控時發現10和100 200的時候差不多,因為有個工序需要私服運作很慢,最好能控制到10HZ以內。
希望得到大神們的指點。
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-11 18:47
我用三菱的把基地頻率設成10也不行,減速機會有間隙,加工產品時精度會有誤差
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-11 19:19
基地頻率設置成10也不行。
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-01-13 19:30
問題已解決,原來有個標志位沒有置位,說明書里沒看到。謝謝各位老師。