公司有個小設備改造   溫度模塊使用的是三菱的Q64TD    溫度傳感器使用的是R060-38(廠家 日本千島)
溫度傳感器 有3根線 判定為熱電阻   將電阻為0的2根導線轉接    接在溫度模塊CH1 的負端子上面
剩下1根導線 接在溫度模塊CH1的正端子上面    溫度模塊讀出來的溫度正常  
但是溫度傳感器溫度發生變化時  溫度模塊讀出來的溫度基本不會變化  不知道是什么原因?
每天學習一點點
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 248 點
下載積分: 35875 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-11-05
查看huch1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-07 08:10
你那個是鉑電阻吧  這個模塊是熱電偶模塊 用Q64RD
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-07 10:25
熱電阻接到熱電偶上面去了
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 280 點
下載積分: 999 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-26
查看gz068909的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-10-09 07:40
好的 謝謝
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 280 點
下載積分: 999 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-26
查看gz068909的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-10-09 12:35
好的謝謝
引用
引用第1樓huch1111于2021-10-07 08:10發表的  :
5樓  發表于: 2021-10-09 12:36
引用
引用第2樓langui于2021-10-07 10:25發表的  :
熱電阻接到熱電偶上面去了

好的 謝謝
每天學習一點點