公司有個小設備改造   溫度模塊使用的是三菱的Q64TD    溫度傳感器使用的是R060-38(廠家 日本千島)
溫度傳感器 有3根線 判定為熱電阻   將電阻為0的2根導線轉接    接在溫度模塊CH1 的負端子上面
剩下1根導線 接在溫度模塊CH1的正端子上面    溫度模塊讀出來的溫度正常  
但是溫度傳感器溫度發生變化時  溫度模塊讀出來的溫度基本不會變化  不知道是什么原因?
每天學習一點點
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-07 10:25
熱電阻接到熱電偶上面去了