  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5756 分
在線時間: 386(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-11-01
查看guangyu85的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-27 20:44
圖片:
        鑒于當前的工控行情,跨品牌解決方案越來越多了。smart支持以太網,在小型機上用的挺好。
很多項目需要用到伺服來做簡單的定位控制。很多人還是比較信賴三菱伺服,特別是MR-JE
系列的性價比很高。
       大家都知道三菱的是NPN的接線方式,而西門子的正好是PNP,不知道有做過這種項目的同仁
指導一下,線路連接到底是咋處理或者轉化的。
網上查了一下信息,有的說是可以直接驅動的,有的是說需要串接一些電阻,正好本人馬上也想嘗試
一下這種組合控制方案,線路連接一直沒整明白,希望有做過這種控制方式的同仁不吝指教,感謝!
論壇上也有一些圖紙,不知道是否可行?
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5756 分
在線時間: 386(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-11-01
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-27 20:45
圖片:
還有這種連接方式
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(蒲城風信子) 這個圖片是我的
    guangyu85
    工程師
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5756 分
    在線時間: 386(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guangyu85的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-08-28 08:04
    這么快就沉下去了啊   沒有朋友用這種方式嗎,還是發錯地方了
    guangyu85
    工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5756 分
    在線時間: 386(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guangyu85的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-08-28 08:06
    引用
    引用第1樓guangyu85于2021-08-27 20:45發表的  :
    還有這種連接方式



    @蒲城風信子 朋友介紹一下,你這個項目后來上線了沒有啊,線路就是這么處理的嗎?
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 989 個
    工控威望: 1145 點
    下載積分: 18344 分
    在線時間: 271(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2024-10-27
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-08-28 08:21
    引用
    引用樓主guangyu85于2021-08-27 20:44發表的 西門子S7-200SMART控制三菱MR-JE-70A伺服的探討 :
            鑒于當前的工控行情,跨品牌解決方案越來越多了。smart支持以太網,在小型機上用的挺好。
    很多項目需要用到伺服來做簡單的定位控制。很多人還是比較信賴三菱伺服,特別是MR-JE
    系列的性價比很高。
           大家都知道三菱的是NPN的接線方式,而西門子的正好是PNP,不知道有做過這種項目的同仁
    指導一下,線路連接到底是咋處理或者轉化的。
    .......

    三菱的也可以PNP方式,西門子SMART也可NPN方式。說明書上有介紹
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
    guangyu85
    工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5756 分
    在線時間: 386(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guangyu85的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-08-28 08:31
    引用
    引用第4樓zsh340于2021-08-28 08:21發表的  :

    三菱的也可以PNP方式,西門子SMART也可NPN方式。說明書上有介紹


    你說的這個NPN和PNP的轉換或者切換,對于開關量來說很好處理,但是對于脈沖來說呢???
    printf
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2018-04-20
    最后登錄: 2024-06-04
    查看printf的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-08-30 11:30
    三菱的伺服可以接PNP的
    mr_liu
    學海無涯,劃水度日
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 373 個
    工控威望: 1034 點
    下載積分: 576 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2021-04-13
    最后登錄: 2024-07-11
    查看mr_liu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-08-31 11:15
    前幾天剛試了fx5u控制西門子v90。是可以用的
    recall
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 456 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2015-02-27
    最后登錄: 2024-07-20
    查看recall的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-08-31 13:59
    可以參考JE說明書
    guangyu85
    工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5756 分
    在線時間: 386(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guangyu85的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-08-31 15:57
    引用
    引用第7樓劉東劉東劉東于2021-08-31 11:15發表的  :
    前幾天剛試了fx5u控制西門子v90。是可以用的


    你這個方案就沒必要發脈沖了吧!。
    guangyu85
    工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5756 分
    在線時間: 386(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guangyu85的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-09-05 09:16
    看來沒幾個選擇這種方案啊   
    加勒比海帶
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 2272 個
    工控威望: 1837 點
    下載積分: 6902 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2021-07-19
    最后登錄: 2024-08-05
    查看加勒比海帶的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-10-22 17:07
    厲害厲害
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go