引用引用第1樓荏苒幾盈虛于2021-08-06 10:44發表的 :有可能接觸不良或干擾?
全套太大的,真的不用考慮通訊方式這塊
那按照你說的這樣,估計是有那么點意思,聽客戶說主電機拆去維修過,還把星啟動廢了,11kw的電機直接角啟動運行!看來是有那么點意思,因為前饶年都沒有問題
上面講了,以前幾年都沒問題,客人說是這一兩個月才出問題,不排除是因為他們拆電機修了以后出的問題,現在又沒時間去看,只是教他們怎么做,還沒反饋實際效果來。這種軟故障是麻煩一點的
把PLC端口換了應該能利用起來
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號