圖片:
TAIDA EH和觸摸屏使用過程中不定時出現link通訊超時,判定應該是數據線有問題,換了線一個星期后又出現同樣問題。請問大家有沒有曾經遇到過這樣的問題?怎么解決?望不吝賜教
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 11046 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-27
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-06 15:59
delta這套  強電有漏電的狀態就會出這個狀態  多少年了一直是這樣
樓主留言:
那按照你說的這樣,估計是有那么點意思,聽客戶說主電機拆去維修過,還把星啟動廢了,11kw的電機直接角啟動運行!看來是有那么點意思,因為前三四年都沒有問題