湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-29 13:49
1.有源和無源,我個人結合百度搜來的,我是這樣理解的,大佬給看看
有源,就是傳感器接了24V,傳感器輸出模擬量,單獨一根線,然后和負極共用一根線



無源,就是把傳感器兩根線串入回路




是這樣理解嗎?

2.隔離柵的接線問題,隔離柵24VDC供電,可接有源,可接無源,然后OUT輸出到PLC的模擬量輸入,對吧,1和2之間有24V輸出



  
我現在有個產品,我把產品接入1和2,然后,OUT沒有輸出,
我試著不接入隔離柵,直接按照我理解的無源解法,串入電流表,還是沒有信號,不串入電流表,接入smartPLC的模擬量輸入,模塊一直閃紅燈。
我不確定產品1是什么接法,產品是客戶從國外自己拿回來,沒有代理商,沒有技術。一開始我接的1和2,然后PLC模擬量模塊閃紅燈,我就換成2和3,不閃紅燈了
另外一個產品2,確定是無源接法,可我接上去,PLC就閃紅燈,拔掉就好了。
過了一段時間,沒有接產品2的前提下,PLC模擬量模塊閃紅燈了,也就是一開始好好的,現在閃紅燈了。我再怎么調換產品1接入隔離柵的線,都不行
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158570 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-29 17:26
1.OK;
2.既然可只接1&2,說明是2線的傳感器?2線肯定無源,無源則接2&3;1&2是電源啊,;
3.PLC模塊閃紅燈, 看一下是因電源問題還是超限問題導致的?還是硬件故障導致的?
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-30 11:20
引用
引用第1樓sjm213于2021-06-29 17:26發表的  :
1.OK;
2.既然可只接1&2,說明是2線的傳感器?2線肯定無源,無源則接2&3;1&2是電源啊,;
3.PLC模塊閃紅燈, 看一下是因電源問題還是超限問題導致的?還是硬件故障導致的?



版主

是不是1和2接兩線制,因為1和2直接往外輸出電壓。
2和3接有源傳感器,
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 11507 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2024-11-08
查看陽1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-30 19:24
1和2接有源傳感器,要接外部電源。2和3接無源傳感器,不用外接電源,接兩線式傳感器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湛藍小爾) 熱心助人!
    qqc青春之歌
    深圳 好熱
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 3774 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2021-06-22
    最后登錄: 2024-11-07
    查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-07-06 14:55
    下面圖中:電流檢測器LC22就是有源,需要外接工作電源,否則不能工作。 LC11就是無源,不需要供給電源。