湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-29 13:49
1.有源和無源,我個人結合百度搜來的,我是這樣理解的,大佬給看看
有源,就是傳感器接了24V,傳感器輸出模擬量,單獨一根線,然后和負極共用一根線



無源,就是把傳感器兩根線串入回路




是這樣理解嗎?

2.隔離柵的接線問題,隔離柵24VDC供電,可接有源,可接無源,然后OUT輸出到PLC的模擬量輸入,對吧,1和2之間有24V輸出



  
我現在有個產品,我把產品接入1和2,然后,OUT沒有輸出,
我試著不接入隔離柵,直接按照我理解的無源解法,串入電流表,還是沒有信號,不串入電流表,接入smartPLC的模擬量輸入,模塊一直閃紅燈。
我不確定產品1是什么接法,產品是客戶從國外自己拿回來,沒有代理商,沒有技術。一開始我接的1和2,然后PLC模擬量模塊閃紅燈,我就換成2和3,不閃紅燈了
另外一個產品2,確定是無源接法,可我接上去,PLC就閃紅燈,拔掉就好了。
過了一段時間,沒有接產品2的前提下,PLC模擬量模塊閃紅燈了,也就是一開始好好的,現在閃紅燈了。我再怎么調換產品1接入隔離柵的線,都不行
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-30 11:20
引用
引用第1樓sjm213于2021-06-29 17:26發表的  :
1.OK;
2.既然可只接1&2,說明是2線的傳感器?2線肯定無源,無源則接2&3;1&2是電源啊,;
3.PLC模塊閃紅燈, 看一下是因電源問題還是超限問題導致的?還是硬件故障導致的?



版主

是不是1和2接兩線制,因為1和2直接往外輸出電壓。
2和3接有源傳感器,
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態