• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
15996422036
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 114 點
下載積分: 920 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2018-01-25
最后登錄: 2022-08-08
查看15996422036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-05 11:13
   有一個模組裝了兩個接近開關:1.負極限接近開關1個    2.原點接近開關1個。

現在步進回原點,不知道步進位置在原點前還是原點后。

目前考慮  1.步進先單方向回極限位   2.到達極限位后啟動ZRN 指令回原點。

不知道這樣做行不行,有什么弊端 。 求大神  ,程序這樣寫行不行


[ 此帖被15996422036在2021-03-05 12:12重新編輯 ]
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 630 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2024-10-21
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-05 11:18
可以的啊,弊端就是花的時間多了。
加油!
15996422036
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 114 點
下載積分: 920 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2018-01-25
最后登錄: 2022-08-08
查看15996422036的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-05 11:23
你們碰到這種情況是怎么做回原點的
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-05 11:30
一般應該是做負方向回原點,若碰到負極限則做正方向回原
也可以做正方向回原點,若碰到正極限則做負方向回原
樓主留言:
這樣做的話,是不是回原點就不檢測極限報警了
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5649 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 746(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-10-30
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-03-05 11:45
你這種應該把兩個感應器安裝在模組兩端極限位置,那邊距離近就用那邊做原點位,ZRN回原點的時候碰到原點就往反方向動作,脫離感應器后馬上停止,軸位置傳零就好
樓主留言:
你這樣不行的吧
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5649 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 746(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-10-30
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-03-05 11:50
引用
引用第4樓工控肥仔于2021-03-05 11:45發表的  :
你這種應該把兩個感應器安裝在模組兩端極限位置,那邊距離近就用那邊做原點位,ZRN回原點的時候碰到原點就往反方向動作,脫離感應器后馬上停止,軸位置傳零就好

   我現在就是這樣干的,跑的挺好的
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 140 點
下載積分: 458 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-10-22
最后登錄: 2023-05-29
查看工控老杜的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-03-05 16:48
直接把負極限跟原點感應器放一起,這樣你伺服定位就不會出現負值了,其實碰到負極限直接往正極限方向轉就可以了啊。比如你先用DPLSV指令往負方向跑,碰到極限正轉完畢再執行回原點指令,這樣會節約點時間吧。你說的那個報警應該是碰到極限還要繼續往前走才報警啊,你直接斷開就可以了。
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-03-05 16:50
引用
引用第3樓工控楊永信于2021-03-05 11:30發表的  :
一般應該是做負方向回原點,若碰到負極限則做正方向回原
也可以做正方向回原點,若碰到正極限則做負方向回原

用一個回原狀態標志位來屏蔽極限位置報警,當執行回原指令時,不觸發極限位置報警
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
mtc04245
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34526 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-10-30
查看mtc04245的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-03-07 14:30
引用
引用第7樓工控楊永信于2021-03-05 16:50發表的  :

用一個回原狀態標志位來屏蔽極限位置報警,當執行回原指令時,不觸發極限位置報警

比較贊同!
liuleilei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 167 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2024-10-17
查看liuleilei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-03-07 20:43
為啥不用DSZR指令呢,管他回原點前位置停在哪里
booet2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 309 點
下載積分: 66536 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2016-01-09
最后登錄: 2024-10-30
查看booet2008的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-03-07 21:08
   PLC選的FX3U為什么不用DSZR回原點呢?
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-03-16 17:07
我記得是可以設定回原點的方向吧。每次回原點都是往一個方向走,碰到極限自動折返尋找原點。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go