13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-09 09:18
現在有PLC控制柜和機器人兩個系統,輸入輸出都是NPN,分別使用了獨立的24V電源,現在需要兩方信號做交互,我把0V線并聯了,然后一方輸入接到另一方的輸出。使用了大半年了,工作頻率也很高,未出現過問題,但是昨天偶然間咨詢了一下官方,官方客服說這樣接線是有問題的,最好用一個總的24V,否則可能會燒。但是個人認為原理類似與不同的系統共地原理。并不存在問題,而且,如果有幾十臺設備都是這樣的狀況,如果需要聯機的話難道都用同一個開關電源嗎,感覺有點不合理。請大家多多指教。

現在主要糾結會不會燒的問題,斷線速度干擾啥的其實都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新編輯 ]
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-09 09:49
這種接法就怕原本并聯的0V斷線了,兩機交握最好是用轉換板中繼。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
    不小心遇見你
    自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
    級別: 工控俠客

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 2036 個
    工控威望: 2953 點
    下載積分: 25161 分
    在線時間: 1427(小時)
    注冊時間: 2014-01-05
    最后登錄: 2024-11-04
    查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-06-09 10:27
    要求速度快 光耦隔離板就好了
    我這里有的
    不快的話的就用中間繼電器隔離
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    lin10663
    Ivan
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3799 個
    工控威望: 4253 點
    下載積分: 137494 分
    在線時間: 6470(小時)
    注冊時間: 2016-10-23
    最后登錄: 2024-11-05
    查看lin10663的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-06-09 10:39
    可用輕小型隔離光偶
    部要求速度可用輕小型繼電器
    你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
        
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    13771165220
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 553 點
    下載積分: 1601 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2017-11-27
    最后登錄: 2024-10-31
    查看13771165220的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-06-09 11:18
    引用
    引用第3樓lin10663于2020-06-09 10:39發表的  :
    可用輕小型隔離光偶
    部要求速度可用輕小型繼電器
    你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
        

    燒的可能性應該沒有吧,個人感覺就是0V在交互,24V還是互相不沖突的,不知道我的理解存不存在漏洞。
    13771165220
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 553 點
    下載積分: 1601 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2017-11-27
    最后登錄: 2024-10-31
    查看13771165220的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-06-09 11:19
    引用
    引用第2樓030403118于2020-06-09 10:27發表的  :
    要求速度快 光耦隔離板就好了
    我這里有的
    不快的話的就用中間繼電器隔離

    嗯,但是如果量大的話轉一下也是很費事的。
    nightblueblu
    道阻且長,窮且益堅。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 1837 點
    下載積分: 236 分
    在線時間: 1104(小時)
    注冊時間: 2017-02-09
    最后登錄: 2024-11-05
    查看nightblueblu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-06-09 11:26
    0V沒事兒,把24V并在一起增大容量才容易出事
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • Your happiness is everything.
    leechengyu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 700 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2015-10-17
    最后登錄: 2024-09-22
    查看leechengyu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-06-09 11:32
    并聯的0V斷開了,兩個電源的基準就不同了,就有可能燒點位了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
    lin10663
    Ivan
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3799 個
    工控威望: 4253 點
    下載積分: 137494 分
    在線時間: 6470(小時)
    注冊時間: 2016-10-23
    最后登錄: 2024-11-05
    查看lin10663的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-06-09 11:41
    引用
    引用第7樓leechengyu于2020-06-09 11:32發表的  :
    并聯的0V斷開了,兩個電源的基準就不同了,就有可能燒點位了。


    不會燒掉~~~plc跟機器人無法交握
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 569 個
    工控威望: 6191 點
    下載積分: 19389 分
    在線時間: 557(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2024-11-04
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-06-09 14:55
    兩個機臺之間互換信號,最好是隔離信號,光耦或是繼電器,
    當接地不良時或是有大干擾源時,信號就有問題
    你可以試下,兩個機臺,一個上電,一個不上電,信號可能就不對了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!