樓主  發表于: 2020-06-09 09:18
現在有PLC控制柜和機器人兩個系統,輸入輸出都是NPN,分別使用了獨立的24V電源,現在需要兩方信號做交互,我把0V線并聯了,然后一方輸入接到另一方的輸出。使用了大半年了,工作頻率也很高,未出現過問題,但是昨天偶然間咨詢了一下官方,官方客服說這樣接線是有問題的,最好用一個總的24V,否則可能會燒。但是個人認為原理類似與不同的系統共地原理。并不存在問題,而且,如果有幾十臺設備都是這樣的狀況,如果需要聯機的話難道都用同一個開關電源嗎,感覺有點不合理。請大家多多指教。

現在主要糾結會不會燒的問題,斷線速度干擾啥的其實都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新編輯 ]
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-09 11:18
引用
引用第3樓lin10663于2020-06-09 10:39發表的  :
可用輕小型隔離光偶
部要求速度可用輕小型繼電器
你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
    

燒的可能性應該沒有吧,個人感覺就是0V在交互,24V還是互相不沖突的,不知道我的理解存不存在漏洞。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-09 11:19
引用
引用第2樓030403118于2020-06-09 10:27發表的  :
要求速度快 光耦隔離板就好了
我這里有的
不快的話的就用中間繼電器隔離