caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-20 15:44
                各位路過的大神,請問一個三菱FX5-4AD的模擬量模塊,能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器??
                
         因為之前的都是接?4V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號都沒了,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊?

          還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊 ?    
        
           請指教,感謝!
                
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-20 18:03
4AD 信號只能直流。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-20 19:06
         接進來肯定是直流,    那為什么接了這個220v的傳感器到模擬量模塊后,整個plc就沒信號了,這個傳感器兩根線輸入,還有兩根線是模塊輸出到傳感器的,是因?yàn)檎麄plc系統的電源超負荷了,所以所有信號都掛了嗎?
         是不是還是要加隔離器?
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-02-21 13:55
  


          求正解!!
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-02-21 20:02
接線錯誤吧。
上接線圖就知道了
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-02-21 20:26
前面幫主不是說了嗎,只能直流。你加一個220v的是直流嗎?
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-02-21 22:28
    

     4線制的傳感器,220v供電,輸出4-20ma模擬量電流,這種傳感器你沒見過嗎,別以為模擬量只有24v的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-02-24 15:35
如果供電和輸出信號是隔離的,那沒問題。

如果供電正好又是輸出信號的電源,那不行。

你這個情況,最好單獨用表測量一下那一路的信號。如果電壓電流都在范圍內,那再檢查下接線,還有PLC的參數設置。
特別提醒大家:
8樓  發表于: 2020-02-24 17:48
      感謝!
劉振華
學技術同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4383 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-02-18
最后登錄: 2023-02-06
查看劉振華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-02-24 19:11
     4線制的傳感器,220v供電,輸出4-20ma模擬量電流,這種傳感器你沒見過嗎,別以為模擬量只有24v的。