樓主  發表于: 2020-02-20 15:44
                各位路過的大神,請問一個三菱FX5-4AD的模擬量模塊,能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器??
                
         因為之前的都是接的24V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號都沒了,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊?

          還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊 ?    
        
           請指教,感謝!
                
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新編輯 ]
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-20 19:06
         接進來肯定是直流,    那為什么接了這個220v的傳感器到模擬量模塊后,整個plc就沒信號了,這個傳感器兩根線輸入,還有兩根線是模塊輸出到傳感器的,是因為整個plc系統的電源超負荷了,所以所有信號都掛了嗎?
         是不是還是要加隔離器?
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-21 13:55
  


          求正解!!
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-02-21 22:28
    

     4線制的傳感器,220v供電,輸出4-20ma模擬量電流,這種傳感器你沒見過嗎,別以為模擬量只有24v的。
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-02-24 17:48
      感謝!!