引用引用第9樓342703002于2019-08-28 15:50發表的 :假設你的是單電控的電測閥,如圖所示,當MR5000為ON, MR1000為ON, 則R3000為ON有輸出,如果此時我需要手動自動切換時,當我按下手動自動切換按鈕,MR5000為OFF的時候R3000就OFF了,氣缸就返回了,根本就沒有去按手動的必要了。此方法寫單電控的電磁閥及其危險,建議不要去用,尤其單電控的電磁閥。個人意見,僅供參考,不喜勿噴,請勿砸磚。
引用引用樓主蘇碧湖砍柴人于2019-08-28 09:07發表的 手自動切換,設備可接著運行 :最近看到不少人在問,手自動切換后,想接著上一步運行,能不能實現,該怎么實現,也看了大家的想法,有很多人都說不行,小弟不才,所做的項目都有這種功能,下面分享給大家看看,請指正!
引用引用第7樓往事如風于2019-08-28 14:50發表的 :程序可以寫,但這樣做不符合安全習慣,一旦弄混會導致重大事故