程序是中斷接收到X0上升沿,馬上set y0
問下這個Y0是不是立刻在輸出端輸出了。還是等這個掃描周期結束再輸出?或者還是需要加立即輸出指令;魇康腜LC.
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 229 點
下載積分: 884 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-10-31
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-02 11:54
你找一下基恩士有沒有一個立即刷新的,三菱是過了這個掃描周期才置位的吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2844 個
    工控威望: 3616 點
    下載積分: 3515 分
    在線時間: 3797(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-11-05
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-07-02 12:01
    大部分PLC的中斷和掃描周期沒有關系,
    中斷是立即輸出的。
    中斷程序是獨立于掃描周期,因此中斷程序的編寫需要特別小心,不能占用過多時間。