程序是中斷接收到X0上升沿,馬上set y0
問下這個Y0是不是立刻在輸出端輸出了。還是等這個掃描周期結(jié)束再輸出?或者還是需要加立即輸出指令;魇康腜LC.
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 120 個
工控威望: 229 點
下載積分: 884 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-10-31
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-07-02 11:54
你找一下基恩士有沒有一個立即刷新的,三菱是過了這個掃描周期才置位的吧