你這種情況一般情況如下:
設備通電情況下,伺服報警信號是輸出的,也就是PLC輸入點是有信號的
如果此時伺服報警,但是PLC的輸入點還是亮的,而伺服報警信號已經斷開了,其實你可監控伺服IO參數就知道了
如果此時你把伺服的點斷掉了,報警信號也就是消失了
如果此時你把這個報警線拆下來,過一會再接上去,輸入就不亮了。
這種情況3年前就遇到過。可以解決,而且很簡單