36.37輸出報警兩個腳。36接了0v,37接了PLC輸入點。但驅動器報警時比如報21.0
,報警輸出信號不斷開?什么原因,我是臺達PLC
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2052 個
工控威望: 2971 點
下載積分: 25203 分
在線時間: 1443(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-04 13:39
你這種情況一般情況如下:
設備通電情況下,伺服報警信號是輸出的,也就是PLC輸入點是有信號的
如果此時伺服報警,但是PLC的輸入點還是亮的,而伺服報警信號已經斷開了,其實你可監控伺服IO參數就知道了
如果此時你把伺服的點斷掉了,報警信號也就是消失了
如果此時你把這個報警線拆下來,過一會再接上去,輸入就不亮了。
這種情況3年前就遇到過。可以解決,而且很簡單
[ 此帖被030403118在2019-03-04 14:03重新編輯 ]
項目、視覺、通訊QQ3515716