樓主  發表于: 2019-01-16 10:37
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請各位師傅分析下什么原因造成?是灰塵造成?還是開關質量造成?開關估計是80-90年代的日本設備原裝的。特別是留線頭的端子螺絲已經變形且看到銅汁已經與開關的絕緣膠木融合。中間的端子完全融掉了。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-16 10:39
空氣開關那里接頭出問題了,發熱起火拉弧引起相間短路
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1560 個
工控威望: 6982 點
下載積分: 30891 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-10-30
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-16 10:53
導線接觸不良
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-29
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-16 11:53
看圖好像中間的接觸器的控制的設備出了問題,
接觸器卡死,電線電流過大,發熱起火
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
jiayoufumu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 118 點
下載積分: 717 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-07-19
最后登錄: 2019-10-11
查看jiayoufumu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-16 11:58
都融化了,直接原因是短路了。造成短路的原因可能是環境或者質量因素
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12366 分
在線時間: 2734(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-10-29
查看huoshi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-16 12:04
應該是接觸不良造成!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-16 12:31
過載或者線接觸不良發熱,絕緣層損壞短路!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 290 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-10-30
查看cjm1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-16 12:56
短路引起燃燒
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 1002 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-10-29
查看xingzb2的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-16 13:18
據我判斷:
B相接觸不良。導致導線過熱,絕緣熔化后引發短路故障。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9652 個
工控威望: 8537 點
下載積分: 16680 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-16 15:37
零線斷了也有可能。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2813 個
工控威望: 4439 點
下載積分: 212912 分
在線時間: 3170(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-29
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-01-16 16:21
只知道使用設備而忽略保養的結果。。。。!
導致燒毀的原因是:接頭處因熱漲冷縮而出現松動。也就是我們常說的接觸不良繼而導致工作時產生發熱直至燒毀。
看樓主的這個電箱在燒毀的過程中應該會有爆炸聲!
  
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2212 個
工控威望: 2442 點
下載積分: 11602 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-10-18
查看泰山之石的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-01-17 08:36
謝謝各位!確實是只知道用不知道維護的那種,且出現異味時也沒人說。都盼著故障好休息不用干呢。
  • «