圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請各位師傅分析下什么原因造成?是灰塵造成?還是開關質量造成?開關估計是80-90年代的日本設備原裝的。特別是留線頭的端子螺絲已經變形且看到銅汁已經與開關的絕緣膠木融合。中間的端子完全融掉了。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 4467 點
下載積分: 216333 分
在線時間: 3194(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-27
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-16 16:21
只知道使用設備而忽略保養的結果!。。。!
導致燒毀的原因是:接頭處因熱漲冷縮而出現松動。也就是我們常說的接觸不良繼而導致工作時產生發熱直至燒毀。
看樓主的這個電箱在燒毀的過程中應該會有爆炸聲。
  
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等