fdnjing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 50 點
下載積分: 683 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-09-19
最后登錄: 2021-03-18
查看fdnjing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-26 10:38
PLC:Q03UDVCPU一個    定位模塊:運動模塊QD77MS4一個  三菱伺服MR-JE-20B兩個
用JOG模式控制2個伺服電機恒定轉速運行,但是在實際監視過程中,發現,轉速恒定不下來,總是在跳動,轉速如下

請問大家,如何能控制2個伺服電機恒定轉速,或者控制在±1r/min的范圍內跳動。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-26 12:10
有波動是正常的,樓主速度模式下,你的轉矩是不變的,樓主為啥不用位置模式下,的速度控制,伺服,位置,轉矩,速度都是可以調節的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
jxzhuqiao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 91 點
下載積分: 460 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-12-25
最后登錄: 2022-05-27
查看jxzhuqiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-26 13:28
監控中速度微小變換是正常的,要縮小變化量,可以調試增益看看。
警花之下
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 75 點
下載積分: 464 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2018-12-27
查看警花之下的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-27 09:27