zengchangbao
級別: 探索解密
|
塊是FX3U-4AD-ADP 電流輸入特性是4-20ma對應數字量0-1600 壓力變送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配后誤差太多,實際壓力1MPA對應數字量22;請教各位老師應該怎樣修正? |
---|---|
|
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
|
RTR 做個工式就可以修正 |
|
---|---|---|
|
suegu2
級別: 家園?
|
SCL有誤差是因為它小數處理是四舍五入的,你把輸入輸出的值放大十倍再匹配試試,要么就自己寫個公式轉換。 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
照你敘述的來推算 1Mpa應該是40才對 若是1Mpa是22 那麼滿刻度40Mpa也才880 這樣不是感測器有問題就是你用來量測實際值的儀表有問題 若你的感測器有非線性的狀態 而用SCL可以考慮多點成曲線 不一定要用兩點一線 例如 1MPA=22 2MPA=53 3MPA=120 一直到40MPA |
---|---|
|
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
|
圖片:
做個這樣的功能塊就可以解決線性的誤差問題 |
|
---|---|---|
|