zengchangbao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 524 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2024-06-14
查看zengchangbao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-11 18:57
塊是FX3U-4AD-ADP 電流輸入特性是4-20ma對應數字量0-1600     壓力變送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后誤差太多,實際壓力1MPA對應數字量22;請教各位老師應該怎樣修正?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1810 個
工控威望: 2072 點
下載積分: 2728 分
在線時間: 2234(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-19 10:16
傳感器不準,你怪誰啊