• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-09-05 22:14
控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,這沒有什么問題呀!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-09-06 08:21
單相220V的設備一般都是小設備,設備插頭線如何能確定你1P開關就一定能控制火線。
樓主留言:
松下伺服是220V電源供電的,設備供電3相380V和單相220V都有
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9268 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-11-02
查看dingzyi的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-09-06 10:55
斷電不是要全部斷開嗎。搞不懂。
plc
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-09-07 14:32
引用
引用第12樓cailiang123于2018-09-05 22:14發表的  :
控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,這沒有什么問題呀!

完全沒毛病啊,公司專業自動化點膠灌膠設備的,急停按鈕都只斷開火線,設備供電有單相3線和3相5線都有,伺服三菱松下雷賽各種各樣的,從來沒出現過因為只斷開火線而出現問題的,雖然那么做不是很妥當!但是也沒什么毛病
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-09-07 17:18
樓主你的認識搞反了,零線最好別斷開,從設備電源總開關開始就別經過接觸器,空氣開關,斷路器等等了保證零線的一路暢通,這是我們廠的電工頭頭說的,獲得過電工大師稱號,全市就兩名額,我覺得他的話值得一信。。。
樓主留言:
但是看手冊的話,好像廠家要求裝的空開是能同時斷開零線和火線的
成功的路上需要幫助
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 113711 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-11-06
查看njshenxian的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-09-09 13:23
引用
引用第16樓wu32u2于2018-09-07 17:18發表的  :
樓主你的認識搞反了,零線最好別斷開,從設備電源總開關開始就別經過接觸器,空氣開關,斷路器等等了保證零線的一路暢通,這是我們廠的電工頭頭說的,獲得過電工大師稱號,全市就兩名額,我覺得他的話值得一信。。。

你學的什么玩意?零線不裝開關熔斷器之類的是出于安全目的的,而且,是和保護接零措施相關的。做了保護接零的話,你摸到外殼不會有電的。當零線斷線而又發生相線接外殼了,那么你摸的就相當于相線了。
樓主留言:
我們的設備都是保護接地,不會做保護接零啊。
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 113711 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-11-06
查看njshenxian的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2018-09-09 13:29
引用
引用樓主376236753于2018-08-30 16:20發表的 伺服電機供電 :
松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好

這種接法沒毛病,規范上沒問題的。但是,你說的燒了驅動的問題,應該是零線斷了后,由于你們在三相負載平衡方面沒做考慮,使得三相不平衡后,某一相的驅動器供電電壓升高造成。而且,零線斷,更證明你們負荷平衡的不好。在三相平衡的情況下,零線電流是為0的。在供電規范方面,零線的線徑匹配上只要求是相線線徑的一半就可以了。就是因為三相平衡好的情況下零線電流小。
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21572 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-05
查看rongbing的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2018-09-09 17:20
伺服驅動器是不允許斷開零線的
樓主留言:
這個有什么原因嗎?我看伺服的手冊上面上面配的都是空開都是2線的,可以同時斷開火線和零線啊。廠家應該不會搞錯吧
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2018-09-09 19:42
引用
引用第8樓eledesigner于2018-09-04 08:58發表的  :
是為了省錢用1p空開嗎,厲害。

起重,電梯,空調壓縮機之類基本會裝,
就螺桿空壓機沒有見過裝相序保護的。
其它設備基本不裝。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go