松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 115611 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-12-25
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-09 13:23
引用
引用第16樓wu32u2于2018-09-07 17:18發表的  :
樓主你的認識搞反了,零線最好別斷開,從設備電源總開關開始就別經過接觸器,空氣開關,斷路器等等了保證零線的一路暢通,這是我們廠的電工頭頭說的,獲得過電工大師稱號,全市就兩名額,我覺得他的話值得一信。。。

你學的什么玩意?零線不裝開關熔斷器之類的是出于安全目的的,而且,是和保護接零措施相關的。做了保護接零的話,你摸到外殼不會有電的。當零線斷線而又發生相線接外殼了,那么你摸的就相當于相線了。
樓主留言:
我們的設備都是保護接地,不會做保護接零啊。
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 115611 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-12-25
查看njshenxian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-09 13:29
引用
引用樓主376236753于2018-08-30 16:20發表的 伺服電機供電 :
松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好

這種接法沒毛病,規范上沒問題的。但是,你說的燒了驅動的問題,應該是零線斷了后,由于你們在三相負載平衡方面沒做考慮,使得三相不平衡后,某一相的驅動器供電電壓升高造成。而且,零線斷,更證明你們負荷平衡的不好。在三相平衡的情況下,零線電流是為0的。在供電規范方面,零線的線徑匹配上只要求是相線線徑的一半就可以了。就是因為三相平衡好的情況下零線電流小。