阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2024-11-12
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-21 10:41
圖片:
三菱FX3G-MT的PLC,通訊松下A6的伺服控制器,伺服電機沒減速比帶動絲杠運動(絲桿螺距10MM),松下A6控制器PR0.11設置的為1500,PR0.08設置的為5000,怎樣求每秒行走多少MM,求大神給個計算公式,謝謝。∵有這個PR0.11 和PR0.08有什么關系嗎?
[ 此帖被阿龍68在2018-07-21 16:15重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 11:01
圖片:
你調這個干嘛  你需要設定的是電子齒輪比 首先需要知道A6的伺服轉一圈需要的脈沖數 然后就可以計算了
樓主留言:
pr0.08我設置的是5000.
[ 此帖被wangnaizhi在2018-07-21 11:32重新編輯 ]
阿龍68
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2024-11-12
查看阿龍68的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-23 11:23
好了,弄明白了,理解錯誤   
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-11
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-24 17:21
簡單點只設置P08就行了  其他的像減速比、絲杠導程等等你在程序里面可以自己算
Your happiness is everything.
賣菜大叔
未來,是靠把握機會和努力地奮斗
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 10000 點
下載積分: 4784 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2024-11-14
查看賣菜大叔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-25 14:07
這種問題網上不容易哈!求每秒走多遠是要看你程序發的脈沖,伺服的每轉脈沖,還有絲桿的螺距
假設程序以5000HZ速度,PR08-5K,螺距10MM,則每秒轉1圈,一圈就是10MM,即每秒走10MM