阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2024-11-12
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-21 10:41
圖片:
三菱FX3G-MT的PLC,通訊松下A6的伺服控制器,伺服電機沒減速比帶動絲杠運動(絲桿螺距10MM),松下A6控制器PR0.11設置的為1500,PR0.08設置的為5000,怎樣求每秒行走多少M(fèi)M,求大神給個計算公式,謝謝!!還有這個PR0.11 和PR0.08有什么關系嗎?
[ 此帖被阿龍68在2018-07-21 16:15重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 11:01
圖片:
你調這個干嘛  你需要設定的是電子齒輪比 首先需要知道A6的伺服轉一圈需要的脈沖數 然后就可以計算了
樓主留言:
pr0.08我設置的是5000.