樓主  發表于: 2018-07-17 19:32
現在有33個溫控儀需要通訊還有8臺ABB變頻器
請問怎么走這個通訊比較好?
朋友多了路好走!!!
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 20:32
我最近剛做的一個工程  CPU-1214  AC/DC/RLY   加通訊模塊 CM1241使用的MODBUS協議與溫控器通信,我感覺你這個有2個模塊就夠了
fengyyy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 511 點
下載積分: 2680 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2015-12-02
最后登錄: 2024-09-17
查看fengyyy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-17 20:52
左側擴展3個
slslj47
梅花香自苦寒來!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-17 21:20
左邊三個模塊,主機還能加個通訊板,一共四路,
33臺溫控儀分三路走,8臺變頻器走一路,每一路的數量不多,通迅輪詢速度也能快點
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-18 13:19
統一回復,謝謝
我準備用200smart了。,1200太貴了
朋友多了路好走!!!