愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-02-24
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-17 19:32
現在有33個溫控儀需要通訊還有8臺ABB變頻器
請問怎么走這個通訊比較好?
朋友多了路好走!!!
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 1784 點
下載積分: 972 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-03-22
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 20:32
我最近剛做的一個工程  CPU-1214  AC/DC/RLY   加通訊模塊 CM1241使用的MODBUS協議與溫控器通信,我感覺你這個有2個模塊就夠了