電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1614(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-06
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 17:32
師傅們,我用的是三菱FX3SA的PLC,然后用多段速開關X0-X3形成8421碼控制伺服控制器調速的程序,是用的DPLSY指令Y000輸出脈沖。我已經把程序拷貝到PLC里面,現在發現有一些檔位沒有脈沖發出,在線監控PLC時Y000是OFF狀態,我看了一下PLSY指令說的是只有脈沖數量不可以運行時修改,但是頻率可以修改,我研究不明白了,希望師傅們解答一下?
[ 此帖被我不是老板在2018-07-08 19:07重新編輯 ]
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-08 17:50
你要好好的去看PLSY這個指令呀,他是否可以使用多段速?你把LD  M8000    PLSY  D10  K0  Y0當中的M8000改成個其它的M,另外你在每次改變速度前先斷開,然后在接通試一試呀
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1614(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-06
查看電工+工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-08 18:38
謝謝你的回復,你說的我都試過了,問題沒有解決。
引用
引用第1樓汪傳福于2018-07-08 17:50發表的  :
你要好好的去看PLSY這個指令呀,他是否可以使用多段速?你把LD  M8000    PLSY  D10  K0  Y0當中的M8000改成個其它的M,另外你在每次改變速度前先斷開,然后在接通試一試呀
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-09 08:03
頻率不能為零
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 885 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-25
查看楊哲1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-09 09:34
雖然你是連續輸出脈沖的,但是它也是有限制的一次最多能輸出2147483647個脈沖(32位),所以你應該在DPLSY前面加一個M來斷開輸出。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-09 19:20
PLSV不是更好?