電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1614(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-06
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 17:32
師傅們,我用的是三菱FX3SA的PLC,然后用多段速開關X0-X3形成8421碼控制伺服控制器調速的程序,是用的DPLSY指令Y000輸出脈沖。我已經把程序拷貝到PLC里面,現在發現有一些檔位沒有脈沖發出,在線監控PLC時Y000是OFF狀態,我看了一下PLSY指令說的是只有脈沖數量不可以運行時修改,但是頻率可以修改,我研究不明白了,希望師傅們解答一下?
[ 此帖被我不是老板在2018-07-08 19:07重新編輯 ]
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 885 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-25
查看楊哲1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-09 09:34
雖然你是連續輸出脈沖的,但是它也是有限制的一次最多能輸出2147483647個脈沖(32位),所以你應該在DPLSY前面加一個M來斷開輸出。