dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-11-05
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-12 09:23
有沒有師傅用過三菱PLC FX3U與INVT 英威騰通訊過?我之前只用過三菱的變頻器的。
能不能發個案例?如果通訊需要寫那些指令?
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-12 17:18
同求
yu_232767989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 133 點
下載積分: 768 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2023-12-05
查看yu_232767989的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-16 15:22
我做過,3G和英威騰的,主要是通訊格式的要處理好,當時找了一些資料,參照那個做出來了,上傳文件不成功,我就粘貼了些字,看下對你有沒有幫助
2.2  PLC到變頻器的通訊請求數據和變頻器到PLC的應答數據分類
運行指令、運行頻率及參數寫進、變頻器復位、監示、參數讀出。在編程時,對所用到的格式做了介紹。假如想了解具體的說明可以查看變頻器使用手冊。

圖2     8位模式數據處理選擇
2.3  變頻器的設置
要實現通訊需要對變頻器的參數進行設置。
Pr.117—站號,設計中選為0;
Pr.118—通訊速率,設計中選為192即19200bps;
Pr.119—停止位/字節長,設計中選為1,表示字節長為8位,停止位長2位;
Pr.120—奇偶校驗有/無,設計中選為2即偶校驗;
Pr.121—通訊再試次數,設計中選擇為1;
Pr.122—通訊校驗時間間隔,設計中選為9999;
Pr.123—等待時間設定,設計中選為9999即用通訊數據設定;
Pr.124—CR·LF有/無選擇,計中選為0,即無CR·LF。
每次參數初始化設定后,需要對變頻器進行復位。
3  PLC編程
3.1  通過特殊繼電器M8161來選擇數據處理為16位模式還是8位模式
當M8161=OFF時為16位模式;當M8161=ON時為8位模式。在此次設計中選擇8位模式。見圖2:
3.2  通過特殊寄存器D8120來設置通訊格式 
具體參見表1、表2所示:
表1     設置通訊格式


注:對位b8到b15的說明可參考FX系列PLC的編程手冊
表2     通訊格式


 在程序中設置D8120=9FH,程序如圖3所示。

圖3     通訊格式設置D8120=9FH程序
通過RS指令進行發送和接收數據,程序如圖4所示:

圖4     RS指令進行發送和接收數據程序
注: D1200是發送數據的起始地址;
  D1020是發送數據的長度;
  D1250是接收數據的起始地址;
  K40為接收數據的長度。
3.3  PLC對變頻器通訊設置
(1) 使用十六進制數,數據在PLC和變頻器之間使用ASCII碼傳輸。以設置操縱模式和設定頻率為例作介紹。進行操縱模式設置時,所用通訊格式為:格式A
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-17 08:34
引用
引用第2樓yu_232767989于2018-05-16 15:22發表的  :
