我做過,3G和英威騰的,主要是通訊格式的要處理好,當時找了一些資料,參照那個做出來了,上傳文件不成功,我就粘貼了些字,看下對你有沒有幫助
2.2 PLC到變頻器的通訊請求數據和變頻器到PLC的應答數據分類
運行指令、運行頻率及參數寫進、變頻器復位、監示、參數讀出。在編程時,對所用到的格式做了介紹。假如想了解具體的說明可以查看變頻器使用手冊。
圖2 8位模式數據處理選擇
2.3 變頻器的設置
要實現通訊需要對變頻器的參數進行設置。
Pr.117—站號,設計中選為0;
Pr.118—通訊速率,設計中選為192即19200bps;
Pr.119—停止位/字節長,設計中選為1,表示字節長為8位,停止位長2位;
Pr.120—奇偶校驗有/無,設計中選為2即偶校驗;
Pr.121—通訊再試次數,設計中選擇為1;
Pr.122—通訊校驗時間間隔,設計中選為9999;
Pr.123—等待時間設定,設計中選為9999即用通訊數據設定;
Pr.124—CR·LF有/無選擇,計中選為0,即無CR·LF。
每次參數初始化設定后,需要對變頻器進行復位。
3 PLC編程
3.1 通過特殊繼電器M8161來選擇數據處理為16位模式還是8位模式
當M8161=OFF時為16位模式;當M8161=ON時為8位模式。在此次設計中選擇8位模式。見圖2:
3.2 通過特殊寄存器D8120來設置通訊格式
具體參見表1、表2所示:
表1 設置通訊格式
注:對位b8到b15的說明可參考FX系列PLC的編程手冊
表2 通訊格式
在程序中設置D8120=9FH,程序如圖3所示。
圖3 通訊格式設置D8120=9FH程序
通過RS指令進行發送和接收數據,程序如圖4所示:
圖4 RS指令進行發送和接收數據程序
注: D1200是發送數據的起始地址;
D1020是發送數據的長度;
D1250是接收數據的起始地址;
K40為接收數據的長度。
3.3 PLC對變頻器通訊設置
(1) 使用十六進制數,數據在PLC和變頻器之間使用ASCII碼傳輸。以設置操縱模式和設定頻率為例作介紹。進行操縱模式設置時,所用通訊格式為:格式A