廠里是做非標設備的,現在老板要求設備所有的限位開關都要有損壞或故障提示,就是設備無論哪個開關壞了,要能在觸摸屏那里能看見提示信息。限位有普通機械限位和接近開關。這個要怎么實現?不要說所有限位做兩個的做法,動作要求不允許。 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
所有的開關都用常開常閉兩個信號 一旦一個信號對不上就認為開關有問題 檢測動作盡量用常閉信號 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
如果是接到PLC IO的限位開關。就是如OMRON的光電感應器。672,沒有被擋塊時,輸出信號為on。當感應器被擋塊遮住時,信號為off。當感應器線脫落,信號也為off。程序里用b觸點。這里的感應器接線為+與L短接。感應器動作是入光為on。實際上一些馬達的控制器也是這么接的。 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
這個不難,按理說屏要盡可能的把所有故障信息都能提示,以便維修能快速處理好故障,減少停機時間提高生產效益。限位開關只要不是正常狀那就是異常狀態,取異常狀態就好了。再者樓上不是說了嗎,限位有兩組開關1N0+1NC。如果只有一組也一樣的啊。 例如:X0是常閉,正常情況Y0動作ON時,并到位時頂到XO時才能變成常開。其它情況下只要X0不是常閉都視為異常狀態。 |
|
---|---|---|
|
wang857040
級別: 探索解密
|
如果用常閉觸電。那么如果形成走到上下限的時候應該報警超程還是開關損壞哪? |
---|---|
|