廠里是做非標設備的,現在老板要求設備所有的限位開關都要有損壞或故障提示,就是設備無論哪個開關壞了,要能在觸摸屏那里能看見提示信息。限位有普通機械限位和接近開關。這個要怎么實現?不要說所有限位做兩個的做法,動作要求不允許。
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-02-01
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-06 14:41
常閉型開關就好了